脈沖單機除塵器是對除塵有著效果的除塵設備,在我們環境日益嚴重的情況下,用它解決污染的問題,也是現在工業發展不能少的環保產品。
1、脈沖單機除塵器的保溫材料需滿足保溫性能,保溫后(環境溫度不高于25度時,保溫結構外表面溫度不超過50度;環境溫度高于25度時,保溫結構外表面溫度可比環境溫度高25度)。保溫結構在設計使用壽命內應完整,在使用過程中不許出現燒壞、腐爛、剝落等現象。保溫結構應有足夠的機械強度,在自重、振動、風雪等附加荷載的作用下不致破壞。
2、保溫層應、、保溫后整體平面平整美觀。
3、尤其在加強筋處采取措施不超溫。
4、保溫施工需在除塵器經氣密性檢查或實驗后才能施工。
5、保溫使用于任何天氣狀況,因而外殼保護板的鋪設有利于瀉水,電梯。
6、脈沖除塵器保溫材料結構要求自鎖墊片布置每平方米不少于8只,抽芯鋁鉚釘水平方向間距200MM。
7、保溫層厚度為100MM,各加強筋上為50MM,保溫材料選用高溫玻璃棉,在厚度方向上分二層鋪設,層間應錯縫,錯縫距離不小于板長或板寬的三分之一,拼逢應嚴密平整,高溫玻璃棉的外層均應鋪設鍍鋅六角鐵絲網,再用自鎖墊片壓住。灰斗下部小灰斗處鋪設鋼板網,再用自鎖墊片壓住。
8、凡人口門,傳動裝置處的保溫不影響門的開啟和設備的運行。
9、外殼保護板與連接角鋼相連時用513-11抽芯鋁鉚釘,保護板與保護板相連時用511-11抽芯鋁鉚釘。
10、支撐角鋼上、下方向間距約1000MM,左右方向間距約500MM。
脈沖單機除塵器的保溫做好,是根據用戶所處理的環境有關的,很多工業產生的廢氣煙塵的有差異導致我們的脈沖單機除塵器不能進行除塵,因此做好保溫對今后除塵有的幫助。